5.2 设计阶段等级评定

5.2.1 设计阶段等级评定应由设计单位、建设单位或业主单位自愿申报。
5.2.2 设计阶段的等级应根据设计文件进行评审和确定,宜从规划和方案设计阶段开始,应以施工图为最终评审文件。设计阶段等级评定的申报材料应包括以下内容:
    1 设计阶段等级评定申报表;
    2 经审图机构审查后的最终施工图,施工图不应少于以下内容:
     1)建筑设计说明和平面图;
     2)结构设计说明;
     3)工艺设计说明和布置图;
     4)机电各专业设计说明、系统图和平面图。
5.2.3 设计阶段等级评定申报表应符合表5.2.3的规定。
表5.2.3 设计阶段等级评定申报表
5.2.4 A级数据中心设计阶段等级评定应按照本标准附录A执行,B级数据中心设计阶段等级评定应按照本标准附录B执行,C级数据中心设计阶段等级评定应按照本标准附录C执行。