5 基本尺寸

5.1 各种接口的基本尺寸及其偏差应符合表2的规定。未注尺寸应符合GB/T 1804—2000粗糙c级的要求。
5.2 异径接口的两端的基本尺寸应与相应的KDK型的基本尺寸相同,长度尺寸应能满足配合要求。
5.3 标记方法

示例:
公称压力为2.5 MPa,公称通径为65 mm的水带接口标记为KDK65Z。
公称压力为1.6 M
Pa,公称通径为80 mm的管牙雌接口标记为KYK80
图1 KDK型水带接口
图2 KYK型管牙雌接口
图3 KYKA型管牙雄接口
图4 KJK型异径接口
图5 KMK型闷盖
表2 卡式消防接口基本尺寸表