4.10 振动(正弦)(运行)试验

4.10.1 试验步骤
4.10.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用像其使用时一样(重力影响可忽略时 除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度。振动期间,试样处于正常工作状态。
4.10.1.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s²的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
4.10.1.3 检查试样外观及紧固部位,观察并记录试样的无线通信状态。
4.10.2 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。