4.7 射频电磁场辐射抗扰度试验

4.7.1 试验步骤
4.7.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验配置,接通电源使试样处于正常工作状态,保持20min。
4.7.1.2 按GB/T 17626.3规定的试验方法对试样施加表1规定条件的电磁干扰,干扰期间及干扰结束 后,观察并记录试样的无线通信状态。
4.7.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.3的规定。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。