4.3 状态指示功能试验

按使用说明书安装试样,使试样处于正常监视状态,观察并记录试样通信指示状态;关闭试样的无线通信功能,观察并记录试样通信指示状态;如果试样有故障声指示信号,检查并记录试样的手动消音 功能和故障声信号再启动功能;复位试样,观察并记录试样状态。