7 检验规则

7.1 检验分类
     逆向反射消防安全标志的检验分类应符合GA 480.1—2004中7.1的要求。
7.2 型式检验时机
     逆向反射消防安全标志的型式检验时机应符合GA 480.1—2004中7.2的要求。
7.3 型式检验的样品抽取方法和样品数量
7.3.1 抽样基数
     产品型号和标志名称各异的样品的抽样基数均不应少于50个。
7.3.2 样品抽取方法
7.3.2.1 抽样方法
     采用GB/T 10111规定的方法利用随机数骰子随机抽取样品。
7.3.2.2 样品的抽取步骤
     a)  随机抽取产品型号和标志名称各异的样品各一个;
     b)  在基材、色材、边框和安全色各异的产品中随机加抽标志型号最大的样品各三个;
     c)  若存在辅助标志,应将带有辅助标志的标志牌作为样品抽取。
7.4 出厂检验的抽样方法
     出厂检验的抽样方法应符合GA 480.1—2004中7.4要求。
7.5 不合格分类
     本部分第5.1~5.4、5.7、5.10、5.11、8.1、8.2条的不合格分类见GA 480.1—2004中7.5。
     其余各条的不合格分类见表2。
表2  不合格分类
表2  不合格分类
7.6 检验项目、检验顺序和判定准则
7.6.1 型式检验的检验顺序和检验项目见表3,判定准则见表4。
     在检验过程中,将7.3.2.2a)和b)中抽取的具有相同基材、色材的样品作为一类。每类样品中将标志型号和图形符号相同的四个样品分别作为一组,作主检样品;其他样品作为一组,作辅检样品。
7.6.2 出厂检验项目、判定准则见表5。
表3  型式检验的检验顺序和检验项目(“ * ”为该编号试样进行该项检验)
表3  型式检验的检验顺序和检验项目(“ * ”为该编号试样进行该项检验)
表3(续)
表3(续)
表4  型式检验判定准则
表4  型式检验判定准则
表5  出厂检验项目、判定准则
表5  出厂检验项目、判定准则

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。