6.3 一般项目

6.3.1 现浇泡沫混凝土屋面保温层表观质量应符合表6.3.1要求。裂纹、表面缺陷检验可用目测方法和采用钢直尺工具;平整度检验可用2m靠尺和楔形塞尺检查。各项目的检验应每100m2中随机抽样3处,每处10m2

表6.3.1 泡沫混凝土表观质量要求
6.3.2 保温层与墙体以及各构造层之间粘结牢固,无塌陷、空鼓、开裂、凸起。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
6.3.3 有坡度要求的屋面保温层,坡度应符合要求。
    检验方法:用长度500mm水平尺检查;观察检查。
    检查数量:全数检查。
条文说明
6.3 一般项目
6.3.1 本条是泡沫混凝土检验批验收合格质量条件的基本规定,应注意对于“一般项目”不能作为可有可无的验收内容,验收时一般项目全部达到要求,则判定为合格,否则应判定为不合格。
 